排水立管排水时管内负压一定不能穿透水封,否则水封必然会因管内负压的抽吸而丧失

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
排水立管排水时管内负压一定不能穿透水封,否则水封必然会因管内负压的抽吸而丧失这样的说法对吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:29:36 | 显示全部楼层
这样说法有误区,传统理论测试排水立管最大流量时,是将管内压力波动控制在±40 mmH2O 以内而测试新式水封排水系统立管最大流量时不必再控制负压值,而是控制: ①排水立管排水时管内正压力不能够突破40 mmH2O ; ②系统压力消失后的水封剩余深度必须能够抵抗不小于40 mmH2O 的管内正压力。