海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 701|回复: 9

风机启动时接触器和热继电器全跳闸时怎么回事?

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.5kW的风机,热继电器额定电流选用1.05倍电机额定电流,继电器选用额定电流为20A的
回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
如果排除缺项或短路可能是热继电器额定电流太小,因为风机上面有叶轮,随电机转速加大,叶轮负载增加,电机处于轻载启动,启动电流可达到额定电流3-6倍,你可以吧热继电器整定电流调高一点试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
是因为热继电器动作,才会引起接触器断开,热继电器器的作用就是过流保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
可能是由于启动时间过长,电流冲击太大,跳闸的原因不过就是因为热继跳导致接触器分开,热积累增加,导致热继跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
极有可能是电机缺相或短路\接地等故障,不知道断路器跳了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
测试下电机有问题没 没得的话那就是热继电器有问题或者就是控制线路有问题 不能连锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
我认为是风机负荷大,先热继电器动作,再把接触器跳开,因为接触器的线圈是串在热继电器的常闭点上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
380V风机上看启动电流 继电器电流计算方法A=启动电流/1.732*U*0.8
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
热继电器,规格型号选用不当,造成过载保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:30:14 | 显示全部楼层
是热继电器跳,不是接触器跳,把热继电器整定好就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 20:51 , Processed in 0.028695 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表