电线是在金属线槽里敷设还需要配管吗?配管的管径如何选择?强电和弱电布线时有何区别?
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:30:15 | 显示全部楼层
1、线槽、导管两种形式,用导管不用线槽用线槽不用导管
2、一般最好是不超过40%,就是电线的截面积包括绝缘层,导管是内截面积
3、单独的导管不能超过8跟线
4、不同回路不同电压以及交流和直流不能穿同一线管
用导管不用线槽,则用线槽不用导管,这个说法不够严谨;首先缺乏规范的依据,值得商榷。
比如,100*50的金属线槽(注意,线槽和桥架没有严格的界定界限),如果有少数不同等级和用途的线路需要一起敷设,未必不可以,但必须执行规范中的“不同回路不同电压以及交流和直流不能穿同一线管”的原则,必须在线槽里敷设导管,导管的材料,需要符合规范要求,需要屏蔽的,使用金属导管。

相关规范条列摘要:

8.5.1金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。

具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。

8.5.2同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。

8.5.3同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。

控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。

有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线稽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。

注:1 控制、信号等线路可视为非载流导体;

2 三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第7章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数,其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:30:15 | 显示全部楼层
直接把电线放金属线槽里,如有强弱电之分,就做两个金属线糟.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:30:15 | 显示全部楼层
1.如果有金属线槽就不用穿管拉.
2.穿线的截面积不应大于线管截面积的45%.
3.单根管所穿线的数量不应多于8根.
4.强弱电线不能穿同一根管.
5.动力线路和照明线路最好分开敷设.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:30:15 | 显示全部楼层
不用放管,
回复 支持 反对

使用道具 举报