5层高砖混结构教学楼不满足抗震要求,需采用钢筋网水泥砂浆面层加固,如何判断那面墙体需要加固?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 20:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
5层高砖混结构教学楼不满足抗震要求,需采用钢筋网水泥砂浆面层加固,如何判断那面墙体需要加固?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 20:30:16 | 显示全部楼层
详见附件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 20:30:16 | 显示全部楼层
墙体加固的主要方法有:
1、新增构造柱
2、墙体挂网-砂浆施工;
3、如果墙体有裂缝的,根据裂缝大小先进性裂缝处理,
  1)其中裂缝较小的直接用水泥砂浆或聚合物砂浆填满即可,
  2)如裂缝较大者,则需在与裂缝相交的灰缝中嵌入细钢筋,然后再用水泥砂浆填缝
4、墙上留下的洞口可以采用MU10普通砖和M7.5砂浆(当洞口在地下室应用M10水泥砂浆)进行修补。砂浆中应掺入少量膨胀水泥,以保证新旧墙能更好的结合。在砌筑新墙体最上面的一皮砖时,需用砂浆将水平缝填满捻实。每隔300mm用(6~8)mmX60mmx160mm扁钢楔入墙面约10mm。
5、另,现行的加固中很多需要在墙体下设置墙下梁。
注意的几点:
1、在新增柱时,应从基础开始生根
2、墙体挂网施工时,钢筋网片下端也应用牢靠的固定措施