电梯井道内是否必须单独敷设接地扁钢?

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用防雷引下线在电梯机房层标高0.3m处焊接出一段Φ12圆钢作电梯机房接地线,而不想单独敷设接地扁钢,不知行否?
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:30:58 | 显示全部楼层
按通常做法应从基础接地体引出-40*4热镀锌扁铁沿井道明敷设到机房配电箱下设MEB或井道内的导轨与从基础接地体引出的两根扁铁焊接在机房配电箱的位置从基础接地体引出一-25*4的热镀锌扁铁到0.3米处设LEB再用铜单线垂直穿管引上到机房配电箱不能与防雷引下线连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:30:58 | 显示全部楼层
电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002, 4.10.1条,只说所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE),接地支线应分别直接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地

并未提及导轨等, 也不清楚接地干线接线柱指的是哪里。也曾在审图时发现设计方设计说明中要求电梯机房应单独接地,不知出自何处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:30:58 | 显示全部楼层
认为不妥,屋顶的配电箱还需要设置SPD防雷电侵入,还引雷进去?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:30:58 | 显示全部楼层
1.楼主的做法是用来做局部等电位时候采用的,即设备外壳,地面钢筋连同,保证机房内的所有设备在同一电位上至于接地,应该通过PE线来实现,电梯机房接地并没有象火灾自动报警那样提出要求,所以不必单独做。
2.楼主尽量把防雷引下线的设置远离含有电子设备的机房,因为即使你做了局部等电位,还有可能因为引雷时的电磁感应而造成电子设备的损坏,而这种危害SPD是保护不了的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:30:58 | 显示全部楼层
最近在04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》P68,69中看到说明中:
(2)电梯机房用接地引下线:利用结构体内两根主钢筋(大于φ16)通长相互焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2m引出后用-40x4镀锌扁钢在机房内作一圈接地装置
但在02D501-2《等电位联结安装》P13中仅将电梯导轨与MEB相连。并无要求电梯机房中有接地装置。
不知大家设计如何做?电梯设备安装又有何要求?
回复 支持 反对