“我施工了一段污水管,管径800,采用的是承插胶圈接口方式由于地下水位高,地下水渗到污水管里面。不知如何处理。请各位楼主提出补漏的高招,如何补漏?”

这是其他论坛看到的提问,好久都没有答案,想看看各位高见

回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:31:21 | 显示全部楼层
漏水原因:铺管不平、插管时未拉紧密,胶圈没起到压胀作用
补漏:用纤维胶粉、膨胀剂、水泥、细砂搅拌成手握成团状,塞口捣实,再用塑料薄膜包缠养护。注意塞口前将管口清扫干净,先刷一遍胶水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:31:21 | 显示全部楼层
首先可以把水引开,把水位降低到排水管底,再用石棉水泥捏成团,把承口捣实,这样过上十个小时就差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:31:21 | 显示全部楼层
如果管材是双壁波纹管的话不应该是地下水直接渗到污水管里面去,如果有的话:只能说是管材破裂或者是从检查井渗到污水管里面,检查方法是:管子与检查井接头是否密封好,检查井井筒砌筑的灰浆是否饱满,插管时是否拉紧密,胶圈置放位置是否正确,解决方法就更简单啦,直接用膨胀剂、水泥、细砂搅拌