地源热泵中的 地埋管是同程 不知道  一个同程中 供回水管有区别吗?

是不是那根管子也可以做供水管呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:32:27 | 显示全部楼层
1.作为同程系统,一个同程中供回水管是有区别,因为各管段流量不同,供回水管各管段变径不同,长度也不同当然供回水系统阻力应该是平衡的。
2.作为一个地源热泵系统,还存在系统定压、补水等问题,所以还是应该按原设计供回水管安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:32:27 | 显示全部楼层
我觉得同程对于一个系统来说是一种连接方式,而没有供水同程回水同程之说,因为对整个管路来说都是流程相等而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:32:27 | 显示全部楼层
不应该互换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:32:27 | 显示全部楼层
即使各U形管到一、二级集、分水器的管径、流程是完全相同,调节阀的设置也是不同的,所以不能互换
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:32:27 | 显示全部楼层
还有一个是坡度问题,供水应是上坡,回水应是下坡,这样有利于排气和泄水,所以不能互换!