风机盘管末端水管被冻裂怎样处理最好

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一会所属于钢结构玻璃外罩的结构,在夜间冷空气下,风盘机管的供回水弯头等管件处会出线冻坏的现象,请问在会所结构和外立面无法改变的情况下应该怎么处理最好?
回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 20:32:48 | 显示全部楼层
如果整个系统都有此问题就应从系统解决,如果是局部问题可考虑电伴热
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
我认为这中间主要可能还是一个管理的问题
对于要求采暖的地区,采用间歇运行,晚上关掉了,水不流动了,当然就会出现冻裂水管的问题了,对此我认为可以有以下几种办法可以考虑,在实际操作上可以考虑一种或几种的组合,这样就不会出现水管冻坏的问题了:
1)要求风盘水系统连续运行
2)增加保温厚度到能保证水管不冻
3)考虑其他的防冻采暖
4)考虑在水管做电伴热保证不冻
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 20:32:48 | 显示全部楼层
不要直接与钢结构接触,用保温或木质材料隔开,保证水是循环的!