分别对于一顺一丁砌式、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
1.双面平整,易于装饰
2.组砌质量可以保证,砖块咬合均匀
3.砌体的重心可以保证居中,并且垂直上线,纵向上线
4.砌体的整体性可以保证,砂浆可以均匀分布
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
370砖墙在宽度方向上每层都要由多块砖组合,因此砌时如只挂单面线,则灰缝控制不好就不易把住另一侧的层高和直线度,而挂双面线则可解决此问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
370以内墙体组砌只有一个水平面的灰缝,大于370的墙就有2个以上灰缝,因此为了满足规范要求的墙面平整度,必须双面挂线,容易控制双侧平整度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
挂线是为了控制砌体的平整度啊,370墙需要砖组合,双面挂线容易控制平整度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
挂线能更好的满足施工工艺要求,检验批中的各项检查指标
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
保持墙体双面平整度达到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
370以内墙体组砌只有一个水平面的灰缝,大于370的墙就有2个以上灰缝,因此为了满足规范要求的墙面平整度,必须双面挂线,是为了控制双侧的平整度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:33:13 | 显示全部楼层
370以内墙体组砌只有一个水平面的灰缝,大于370的墙就有2个以上灰缝,因此为了满足规范要求的墙面平整度,必须双面挂线,是为了控制双侧的平整度!