楼层后浇带平板钢筋要求加强处理,梁的箍筋是否要加密?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
后浇带要加强处理,梁中部腰筋按规定加密,监理说箍筋也需加密,请指教!
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
不需要,图集中有规定设计也应该明确的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
不需要,梁中部腰筋是按照梁的高度来加密的,超过梁腹板450才加的,箍筋加密到1.5的梁高就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
肯定不需要,监理说要让他拿出依据来啊!如图纸要求那就另当别论
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
不需要,梁箍筋加密与后浇带没关系,而且后浇带部位一般在板中间
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
只有加密区才有加密,后浇带不加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
箍筋一般不需要加密,因为后浇带部位一般都设计在剪力最小的地方,后浇带加强钢筋一般都是为了抗裂作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
梁的箍筋一般不用加密,施工时按设计及图集要求执行即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
这是根据设计要求来看  一般是不需要加密的 
但是个别情况是需要加密的  一般也是加三道箍筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:34:05 | 显示全部楼层
后浇带需要加密,梁的箍筋不需要加密,在施工规范中有要求
回复 支持 反对