溢洪道,底流式消能,消力池宽10m,后接渐变式尾水渠,在计算池深时要用到下游水深,就这个下游水深的问题不太明白,我究竟该取哪个断面上的水深作为计算消力池深度时使用的下游水深?
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:34:08 | 显示全部楼层
理论上是下游水深低于临街水深时取临界水深本人以为消能计算应该是在一定水头和较大泄量时最不利的消能状态,而且是非恒定流,应结合开度综合选用下游水深。往往计算的结果就是不需消能,仅构造消力池
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:34:08 | 显示全部楼层
就用设计下泄工况的流量,以明渠均匀流计算,得到下游水深;另外,这个数据偏差一点对消力池影响不是很大一般而言,计算出来的消力池我都感觉偏长

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:34:08 | 显示全部楼层
根据泄量用明渠均匀流推一下下游水位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:34:08 | 显示全部楼层
下游无水时,开闸以后,可取用,临界水深
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:34:08 | 显示全部楼层
如果是挖深式,则为原河床面上的下游水深;如果为综合式或消力坎式,则应为坎后河床面上的水深 详参水力学或者是水力计算手册。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 20:34:08 | 显示全部楼层
如果没有实测资料就按设计流量,以明渠均匀流计算,得到下游水深。