有地下室两层框架结构,在地上一层时柱箍筋加密区是1/3,还是1/6。

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有地下室两层框架结构,在地上一层时柱箍筋加密区是1/3,还是1/6

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:34:12 | 显示全部楼层
按101图集,首层加密区为1/3,其他为1/6.所以一层柱应该是接地下室的柱不能算作为道层,可按1/6加密当然设计另有要求按设计要求施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:34:12 | 显示全部楼层
柱箍筋加密区在03G101-1中说得很明白,抗振柱见第40页、第41页,非抗振柱见第45页
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:13 | 显示全部楼层
非常支持一楼,另需补充的101图集上讲的是从基础嵌固部位开始加密1/3,而有了地下室,一层已经不错是首层嵌固部位了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:13 | 显示全部楼层
楼主cyl12290603的回复
引用:1楼 zhwlshui
按101图集,首层加密区为1/3,其他为1/6.所以一层柱应该是接地下室的柱不能算作为道层,可按1/6加密当然设计另有要求按设计要求施工。 如何理解08G101--11中第27的内容。下边还有个图,图下边写的“有地下室柱”的哪个, 是1/3 怎么理解。谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:13 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:13 | 显示全部楼层
<div>请直接输入该资料在成工网上的链接地址:</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:34:13 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-9 15:56 , Processed in 0.035476 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表