刚接柱脚有露出的,也有埋入的,具体设计时,有没有什么选取的依据?比如,柱底弯矩达到多少以上选用埋入式柱脚

《抗规》上“单层工业厂房”这一章里有说8度以上宜用埋入式柱脚,但是这一章不适用于轻型钢结构厂房。《门刚规程》上对于柱脚只说了露出式,没有提埋入式的。

我现在做一个8度区的轻钢门式刚架,有10吨吊车,18米跨度,不知道做露出式的刚接柱脚可不可以?

回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
这是属于门式刚架范畴,完全可以采用露出式柱脚,简洁方便!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
埋入式柱脚: 
埋入式柱脚的埋深,对轻型工字钢柱,不得小于钢柱截面高度的二倍;对于大截面H型钢柱和箱型柱,不得小于钢柱截面高度的三倍 
埋入式柱脚在钢柱埋入部分的机部,应设置水平加劲肋或隔板。加劲肋或隔板的宽厚比应符合国家标准“钢结构设计规范”GB50017中关于塑性设计的规定。埋入式柱脚在钢柱的埋入部分应设置栓钉,栓钉的数量和布置 可按外包式柱脚的有关规定确定。 
埋入式柱脚通过混凝土对钢柱的承压力传递弯矩。计算后混凝土承受压力不大于混凝土的局部抗压强度。 
埋入式柱脚钢柱翼缘的保护层厚度:当为中间柱时,不小于180mm。 
对于边柱和角柱的外侧不小于250mm。 
埋入式柱脚的钢柱四周,应设置主筋和箍筋。主筋的最小配筋率为0.2%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
楼主xutaosh的回复
引用:1楼 hanlizhi520
埋入式柱脚: 
我不是问如何做埋入式柱脚,而是问埋入式和露出式柱脚依据什么来选取
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
你这人怎么说话这么冲啊?
根据他们的荷载传递大小吧!
埋入式柱脚传递到外包混凝土的轴力是总轴力的25%-35%
露出式柱脚传递到外包混凝土的轴力是总轴力的20%-30%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
楼主xutaosh的回复
引用:3楼 hanlizhi520
你这人怎么说话这么冲啊?
根据他们的荷载传递大小吧!
埋入式柱脚传递到外包混凝土的轴力是总轴力的25%-35%
露出式柱脚传递到外包混凝土的轴力是总轴力的20%-30% 你答非所问,还怨我冲!
露出式柱脚怎么还有外包混凝土!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
没有问题,荷载不大,做露出式柱脚完全可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
楼主xutaosh的回复
引用:5楼 lymsfjd
没有问题,荷载不大,做露出式柱脚完全可以 我也觉得可以,已经出图了,不知审图会不会过
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:34:16 | 显示全部楼层
刚接与否在于连接能否传递弯矩,取决于钢柱与底板的焊缝长度及加劲板的数量、底板与基础连接的程度,都可以通过计算得出,与是否埋入没有直接联系
 埋入式连接在钢柱根部较为容易满足塑性铰要求,抗震有利,8度区的柱脚连接应遵循抗规规定。
 门式钢架规程中柱脚连接只有外露式,我个人的理解是该规程主张选用铰接连接,且对抗震性能没有特别说明。
综上,我认为8度区不能选用外露式的刚接连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 00:28 , Processed in 0.025391 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表