海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 600|回复: 3

大体积砼的水热化如何处理

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1200mm厚的筏板砼,共计800立方米

回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:34:45 | 显示全部楼层
按照施工手册及规范要求:当砼构件截面尺寸中任一边最小尺寸大于1.0M时,即对该构件做为大体积砼处理;那么,对于大体积砼的水泥水化热处理方法有:1、采用低水化热水泥;2、参总量的25%毛石;3、降低砼的入模初始温度;4、设降温管,通低温水来带走水化热;方法有许多,可以采用其中的一种,或多种一起采用,当然,你那是不可能加毛石的,加毛石用在垫层具体你应根据当地的条件,具体问题具体对待,建议你综合采用:1、采用低水化热水泥;2、设置降温管,控制管内水流速度,按要求设测温孔,控制阀门和加压泵;3、延长砼初凝时间,使砼初始水化热能尽可能的散发;4、降低砼入模温度;5、养护时,如条件许可,砼顶面蓄水,侧面采取保温措施。最终目的是要达到控制砼的表面温度与内部温度差不能大于25°。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:34:46 | 显示全部楼层
大体积砼的水热化如何处理
1200mm厚的筏板砼,共计800立方米
答:3楼说的理论很好你的问题可能说是夏季施工混凝土吧,降低水热化现场常用的方法:1、用水降温骨料2、覆盖骨料3、长流水养生4、夜间浇筑混凝土或躲开中午时间浇筑混凝土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:34:46 | 显示全部楼层
抛石、砼加冰、穿金属冷循环水管、泡水养护,温度监控适时观察内外温差,确保内外温差25°以内配合比控制也是非常重要的。