100厚的填充墙上的门洞两侧需要加构造柱吗?

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充墙是100厚,门洞宽度是800mm
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
按理上要加构造柱,但是南方地区设计和地方政府没有强制性要求做我说要加的理由是:1、100厚的填充墙一般设计都是高层之用,并且100厚砌块不是轻质加气就是空心砌块强度比较低;2、100厚的填充墙本身刚度比较差,容易产生裂缝;3、门是经常开启关闭会产生振动,100厚轻质加气砌块经过开启关闭振动后就产生裂缝,并产生抹灰层脱落,所以我认为门边两则要加钢筋混凝土构造柱。如果门边要设构造柱施工难度的确很大,我建议国家和地方政府制定定额时要增加人工费,施工时可以采用先封三面模板分层浇灌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
不需要的,不过也要看设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
楼主wang55323的回复
引用:1楼 zhwzhw张
不需要的,不过也要看设计要求 我现在的工地,质量监督单位要求加构造柱,具体有没有这方面的要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
不需要加构造柱可查西南05G701(四)第6页
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
要根据所处地区的抗震烈度和建筑的抗震等级确定质量监督站要求加构造柱,应该有道理。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
应该加设,门洞口两边均需设抱框柱,具体尺寸一般设计有要求
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
不用的,我施工这么多年没见800洞口二侧加构造柱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
根据设计要求进行施工,如果设计没有而质监站要求加构造柱,可以要求甲方出设计变更或者自己出技术核定单让设计院认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:35:18 | 显示全部楼层
质监人员有时也会说出些毫无道理的话来当然,只是极个别的。应当以图纸为准(包括变更通知)。如果有抗震需要,设计人员自然会考虑。