壳塑断路器的脱扣器问题

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器的分合闸手柄被其他物体挡住,在线路短路时,手柄不能打下来,这样的情况是否会对开关里面的脱扣器和触点损坏啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:35:24 | 显示全部楼层
1:如果是针对塑壳断路器而言,因其脱扣后需要下扣后才能再合闸,也就是说塑壳断路器短路脱扣后及时手柄被卡在合闸位置,但断路器内部是已经断开的,所有不会又影响
2:如是微型断路器的话,因手柄始终与触头是同步动作的,如卡住,有可能内部会产生电火花,烧毁触头
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:35:24 | 显示全部楼层
当线路发生短路故障时,断路器应瞬动脱扣,从而保护线路绝缘不被损伤而断路器手柄被机械卡堵,无法正常有效地切除故障电流,长时间的发热会使线路绝缘损坏,开关本体元件也会被破坏,甚至引起上一级开关动作,造成大面积停电。