海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 341|回复: 8

是否是所有的梁截面高度大于等于450都有侧面构造筋

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意思是说悬挑梁和次梁也是吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
不是、450mm是指板下部位的梁净高度,对于侧面构造筋的设置,在框架结构中,梁净高度达到450mm  时需要设置的,对于简支梁一般是不需要的,目前除设计有特殊要求外,一般按照钢筋混凝土结构平法图集的构造要求施工就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
这要看施工图纸总说明的要求,设计有要求的按设计要求做;设计无要求的按规范做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
施工手册与钢筋图集的要求是不一样的,一般来说,梁腹板超过450加一道腰筋,并且是每隔200加一道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
一般超过450MM就应设置侧面构造筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
有较高抗震要求的需设置侧面构造钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
一般要求必须加的不是超过是包括450MM必须加一般地区有强条的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
梁腹板高度大于等于450mm时,梁侧面应配置纵向构造钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:35:27 | 显示全部楼层
一般是梁腹板高度大于等于450mm加
回复 支持 反对

使用道具 举报