隧道拱顶下沉的测点能否埋设到钢拱架上?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
隧道拱顶下沉的测点能否埋设到钢拱架上?
我这边的监理方说不能埋设在拱架上,必需埋在喷混里面可是现在一般的施工都是埋设在拱架上。这方面有没有相关的规范?

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:35:41 | 显示全部楼层
不可以埋在钢拱架上,你们的监理说的也不全对应该埋设在岩体上,打眼后用锚固剂将设施埋在岩体上,才能有效地控制围岩沉降数据。当然,如果喷射混凝土全部填满拱顶,按你们的监理要求做也可以。据我所知,大部分隧道施工单位在混凝土喷射上都有一定的空洞,没有必要一一列举。
  埋在钢拱架或喷射混凝土上都会存在拱顶混凝土不密实引起的现象,比如:拱顶有填塞片石或其他空洞你的测量数据局不能正确的反应正常的下沉数据,即上述“假”数据。
  正常的监控量测是为了控制开挖断面相关数据的,埋在钢拱架或喷射混凝土上你根本量测不到围岩下沉数据,因此那样的量测形同虚设。