高大支模架是否不能采用扣件式钢管支撑体系

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《关于加强承重支撑施工管理的暂行规定》(浙建建[2003]37号)有关条款,明确指出:高大模板工程是指水平构件模板支撑系统高度超过8M、或跨度超过18M、或施工总荷载大于10KN/M2(现改为15)、或集中线荷载大于15KN/M(现改为20)的承重支架;高大模板工程严禁使用扣件式钢管支撑体系,可采用钢柱、钢托架或钢管门型架的组合支撑体系
但现在普遍都在用扣件式钢管支撑,专家论证都是通过的,糊涂了
回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 20:36:26 | 显示全部楼层
我用的是碗扣式脚手架