我看到的送水泵房都是用单级双吸离心泵,但在某些扬程要求不高的工程中(比如30-40m),我觉得现在的立式离心泵也可以满足Q-H的要求啊,可为什么大家都用单级双吸离心泵呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:36:58 | 显示全部楼层
可以
单机双吸离心泵在水池或沟渠边安装需要管路向泵供水;立式泵设置在水中或水面以上,叶片沉没在水中。
另外说明一下,立式泵大部分是轴流泵,轴流泵不属于离心泵,当然有些立式泵也是离心泵,看其结构区分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:36:58 | 显示全部楼层
立式单级单吸泵完全可以用在送水泵房,用双吸泵的原因是它流量比较大,跟扬程关系不大,如果供水要求大流量、低扬程,单吸泵可能达不到,所以才选用双吸泵!
回复 支持 反对