海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1288|回复: 15

照明用KVV3*4电缆的问题

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个污水处理系统的提升泵站设计八个柱子上有60W的工厂灯,用KVV3*4的电缆是否有必要?会不会太浪费了?
回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
VV3×2.5的已经足够了电线、电缆的防潮、防爆能力要看绝缘和护套的材料及形式,铜线的线径载流量保证满足负荷的电流及有一定的安全系数就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
要考虑防潮、防爆,在提升泵站里面用BVV3*4的电缆配线不浪费
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
污水照明首先的防潮,如果是化工厂污水处理系统的提升泵站还要防暴,防潮用阻然管穿线,防暴用度锌管穿线,KVV是控制电缆,如果用KVV控制电缆做照明线路不符合工厂照明规范要求,不允许.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
上有屋顶不存在要防潮啊。而且灯离地面也有二米多高。再说电缆就能防潮吗?不是BVV3*4的电缆,是KVV3*4。我只听说防腐防火没听说过防潮的,再说电缆有防潮防暴的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
两者的额定电压应该是有区别的,与电力电缆比如VV相比较,KVV是控制用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
是VV3*4的,我弄错了,我认为八盏工厂灯也用不了3*4的啊它的八盏路灯也才3*4的。就算要用电缆也不需要用3*4的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
开关是要保护线路的,还要看看回路保护开关的选型

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
没有必要,VV3*2.5足够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:37:53 | 显示全部楼层
一般没有问题,关键是看啥样的照明设备,需要多大电流,场所是哪?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:28 , Processed in 0.028021 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表