双机的冷水机组采用什么控制方法较好

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
双机的冷水机组采用什么控制方法较好?是根据液位还是根据排气过热度?
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:38:19 | 显示全部楼层
液位控制,用浮球阀控制节流阀或用液位传感器控制,后者较昂贵这主要用在满液式蒸发器。也是比较常用的方法。
    还有根据吸气过热度控制,电子膨胀阀和热力膨胀阀。干式及满液蒸发器。
    至于楼主说的排气过热度,没有见过。
    也有讨论过的,不过个人认为没有吸气过热度来得准确,还有液击的原因。首先看看哪些压缩机可以用排气过热度,对于活塞机根本不行,那就是“液击”,只有螺杆机(离心机肯定不在考虑范围),螺杆机对液击不敏感,但是液体是不可压缩的。
    如果用了排气过热度---
    1、首先你的传感器要耐高温;
    2、排气过热度你最多只能放在压缩机的出口,而此时由于压缩机内的润滑油,测得的并不是很准确的排气过热度;
    3、机组在待机状态下,曲轴箱内都会加热,在刚启动时,反应的并不是很准确的排气过热度。
    
    忘大家继续讨论!!!