框架结构基础柱能不能和一层柱分开浇筑

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构基础柱浇筑后,回填土方至室内地坪,再浇筑一层框架柱
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
如在室内地坪处有地梁,则可以分开浇筑;如无地梁,则不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
一般情况下,在基础柱的上部都设有地梁,地梁顶即可作为施工缝所以,基础柱和一层柱分开浇筑是可以的,并且正常情况下就是这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
施工缝应设置在独立基础的顶面,所以不能分开浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
可以,但要砌好基础砖粉刷后填土方
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
可以,但必须保证室内回填土以下部位柱的几何尺寸,通常有两种方法,一是用砖模板,二是用木模板,回填土时得注意不要让土进入到模板内
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
基础柱应与地梁一起浇注同意4楼意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
当然可以呀,基础柱工程上人们也称短柱,一般基础柱的上部都设有地梁,所以基础柱一般都和基础梁一起浇捣,这是个工序问题,基础梁和短柱浇完后,回填基础土方后在进入下一道工序,一层柱施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
可以分开浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:38:21 | 显示全部楼层
有地梁或者承台的情况下都可以浇筑到地梁或者承台上表面