新桩基规范,计算二桩承台时,配筋要大很多

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按深受弯构件来算,比以前计算的配筋要大很多啊
D500的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值1500kN,承台高度1300,配筋4400,比以前的配筋量要大50%;
D800的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值4300kN,承台高度2300,配筋12500,比以前的配筋量要大一倍多;
计算过程中,承台高度对钢筋量影响不大如果桩距增大一些,对配筋量也是影响很小。
这样子出图的话和以前的项目差别很大,不知道大家计算情况怎么样?
回复

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:38:38 | 显示全部楼层
回楼上的:
1.条文已经看到了(写的挺明确),但是看过之后反而更不明白了
2.新规范为何只明确规定了柱下独立两桩承台,才按深梁进行计算?
1).柱下独立两桩承台,按深梁进行计算。那么,柱下独立四桩承台,为何不按深梁进行计算。区别不就是承台宽度不同而已。如果是这样,梁如果加宽一些,是否就不需要按深梁进行计算了。
2).为何不明确规定条形承台梁(上部为柱、剪力墙、或砌体结构)也按深梁进行计算? 例如:采用连续三桩承台抬两柱,或砌体结构承台梁。
3. PKPM系列JCCAD都是按一般梁计算柱下独立两桩承台(连箍筋都没有设置),中南标 图集也是按一般梁计算柱下独立两桩承台。相必全国绝大部分工程都是按一般梁进行的计算,多少年了好像也没有问题(是安全系数大,还是啥原因?)。为何新规范突然如此要求,是否过去的算法出过许多工程事故不被大家知道?
4.根据新规范5.9.2条的规定:两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处,可按下列公式计算:M=Ni*Yi。实际上都是按悬臂构件进行的计算,两者并没有本质的区别。如果非要将其比作是深梁,反不如说是牛腿更恰当。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:38:38 | 显示全部楼层
月底要出图,同样碰到这个问题
1.钻孔桩3D=3*800=2400,承台厚h=2300,lo=1.15ln=2024,满足混凝土规范10.7.3条中lo<h时取内力臂z=0.6lo的规定,所以内力臂只有z=1214;而按普通梁计算时,内力臂一般可以取到0.9ho=1958,如此同样弯矩情况下,按深梁计算的配筋面积就是1958/1214=1.6,明显大了很多。以前的桩基规范也仅是要求按梁计算,新桩基规范不仅引起思维上的改变,同时也引起了一个突变,尤其对已经按老桩基规范出过图的同一个项目。
2.楼上的“配筋大,如果排除计算步骤错误的可能性的话,还是在梁截面上找找原因吧,是不是截面偏小?”由1中计算过程可以看出,加大梁的高度无益于梁配筋,因为内力臂是由跨度控制了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:38:38 | 显示全部楼层
五福:以前的桩基规范也仅是要求按梁计算,新桩基规范不仅引起思维上的改变,同时也引起了一个突变,尤其对已经按老桩基规范出过图的同一个项目

1.过去从来没有想过按深梁考虑,今天,看了本帖吓出一身冷汗。
2.重新仔细研究了一下新桩基规范,可没有找到基础按深梁进行计算的条文。不知道PWX11从哪得出的结论?
3.今天,由JCCAD算了一个双桩承台,跟手算比较(按一般梁计算),结果相同。
4.仔细研究基础的计算,不由怀疑《混凝土规范》深梁的计算方法是否适用于基础?
1). 深梁的条件是Lo/h<5,在此条件下,如果双桩承台要求按深梁计算成立的话。考虑到,在桩基规范中:双桩承台并不是按简支梁考虑,而是按倒梁法(即承台悬挑梁)进行计算,承台悬挑长度 Lt=lo/2, 则lo/h<5转化为 lt/h<2.5 ,即要求悬挑长度/梁高<2.5时, 承台应按深梁计算。
2). 如果,要求承台悬挑长度/梁高<2.5, 应按深梁计算。那么三桩,四桩,五桩等的悬挑长度都满足上述条件,都需要按深梁计算了。是否,过去大家的计算的配筋都是错的?
3).另,《基础规范》8.2.7条要求独立基础,悬挑长度/独立基础高度<=2.5时,独立基础的弯矩才可按规范中定义的公式进行计算。否则的话,独立基础的弯矩计算公式是不成立的。请问:谁按深梁进行计算配筋了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:38:38 | 显示全部楼层
回楼上的:1.桩距与承台有效高度之比小于5时按深梁计算,见4.2.3.2条及条文说明,规范说的很明确,
2.你说的悬挑梁按L/b<2. 5判断,不敢苟同,因为中间跨仍然是深梁吧?难道悬挑按一般梁,中间按深梁?
3.不是你提醒,我还真没注意到基础规范的弯矩公式的条件,我觉得这里是按照一般梁计算的,规范没有要求按深梁算的规定,深梁主要是简支或连续时要考虑,悬挑构件好像没有按深梁考虑的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 20:38:38 | 显示全部楼层
觉得你对不同承台的破坏机理有点混淆,上部结构为剪力墙、砌体时,承台不是梁式构件,而是悬臂的板构件,上部结构为柱时,承台的破坏机理与桩的布置方式有关,单排布置时,如果柱距较大,为一般梁式破坏,如果柱距较小或多排布置,则为类似于独立基础的板式破坏,这其中有一个临界状态,就是当跨高比小于5时单排桩承台所发生的深梁破坏我觉得实际这里是一个概念设计的问题,是构造上的计算,以前规范没有明确,现在明确了一下,提高安全度而已,以前按一般梁做没有事故或很少(反正我没听说过),说明这里的理论计算是不精确的,因为众所周知,传力体系中,越是后面的构件,安全储备越高,何况两桩承台的受力一般都不大,所以没按深梁做的同志大可不必失眠。规范的每一次修订都是安全度的一次提升,按新规范不满足的,不能说一定就会坏了,只是安全储备少一点而已。别忘了,结构设计其实是概率设计。
此外,新桩基规范的该条措辞是不严谨的,正文中没有提跨高比,而且是‘应’,条文说明要却房宽了条件,指出跨高比小于小于5的条件,并且是‘宜’,个人人为按照条文说明的思想,不论两桩还是三桩还是五六七八桩,关键看跨高比,跨高比小于5,宜按深梁做,否则就按一般梁设计。以前不按深梁设计,也不是什么大问题。举个例子,混凝土规范现在最小配筋率提高了,那么按老规范设计的改造项目,简支板边的配筋不满足新规范怎么办?你会考虑加固吗?我认为没有必要,一个道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
规范的编制还是应符合客观实际,诸如承台及桩柱之间的作用原理还是值得深入研究,简单的杆件简化,及倒置梁算法都是与实际存在偏差的,承台既受桩及桩周土的影响,又有上部传力体系施加的荷载,分析准确是很难的,从概念设计角度楼上是对的,无非还是加大措施,不断加大安全系数但安全度的提升还是要有针对性。对于双桩承台,考虑桩及土共同作用,有弹性地基反力,不是完全的杆件梁,既是杆件也是弹性地基梁,当作深梁可能偏于保守!楼上后面的观点很好,既然写进规范,可以要求“宜”,大可不必“应”。毕竟承台出问题的概率在实际工程中是不多见的,倒是桩及上面的柱才是关键,承台仅是过渡构件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
桩承台的计算为何搞的这么麻烦?为何不出一本按最大桩承载力计算的承台图集?
回复 支持 反对

使用道具 举报