地下室底板底需不需要做防水?

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室基础底板底需不需要做防水,不做,对渗水有多大的影响;做,又有多大的效果钱花掉了,感觉起不了多大的效果。我碰到的工地,有的做了,有的没做。

回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
地下工程防水技术规范 

GB 50108-2008 

4.3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层

4.3. 3 在渗漏治理工程中,经常遇到有些工程地下室的卷材防水层只铺设外墙,底板部位不做,防水层不交圈,导致产生渗漏水。
因此本条强调:
1 附建式地下室采用卷材防水层时,卷材应从结构底板垫层连续铺设至外墙顶部防水设防高度的基面上。
2 外墙顶部的防水设防高度,应符合规范第3.1.3条的规定,即高出室外地坪高程500mm以上。
3 单建式地下室的卷材防水层应铺设至顶板的表面,在外围形成封闭的防水层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
肯定是要做的,按照不同的地区,做不同的防水方法,具体参考设计规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
底板上方无论多厚,无论施工技术多么完善,都要做防水!地板下方,就像你说的:钱花掉了,感觉起不了多大的效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
地下室的防水级别有4个级别,按照GB50208-2002的要求,4级防水也应至少选择一种防水做法,你说的迎水面可做不可做的做法应是3级防水,当然3级可以只做结构自防,但是结构必须一次整浇,且浇筑质量应满足要求,否则难以保障防水效果因此一般设计对防水要求大多数选择2级以上防水要求(结构自防+迎水面做防水层)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:38:39 | 显示全部楼层
要看你周边有没给排水设施或者附近有没水源、是否多雨来看的,有的话就要做,在土质比较干燥的地方只要做防潮就够了如果无法确定的话最好还是做下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:38:40 | 显示全部楼层
当然要做,地下室底板标高必定处于±0.000以下,无论原地质层中地下水位是否低于底板标高,都会随着时间的推移而积聚,并从混凝土中的细微孔隙中缓慢渗入,从而造成内装饰面受潮
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:38:40 | 显示全部楼层
地下室是肯定要做防水的 具体的可以去参考下防水技术规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:38:40 | 显示全部楼层
地下室是肯定要做防水的,具体做法应该参考设计及防水施工技术规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 20:38:40 | 显示全部楼层
按规范来是必须要做的,实际嘛,看你那的防水等级、地下水情况还有跟监理、质检站的关系啦