铠装电缆的钢带在TN-S系统中还要必须接地?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
铠装电缆的钢带在接地为TN-S的系统中还要必须接地吗?依据是什么?
铠装三芯电缆接路灯,钢带同PE线是否要一起接到接地螺丝上?
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:38:49 | 显示全部楼层
是的必须接地!
在接地为TN-S的系统中,铠装电缆的钢带还要必须接地吗?依据?

给你依据:JGJ 16-2008   
12.3.1除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
..............
 4 电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;

铠装三芯电缆接路灯,钢带同PE线必须一起接到接地螺丝上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:38:49 | 显示全部楼层
如果钢带在电缆中部 刺穿某相绝缘,而外边的护套层完好,钢带就处于带电状态,你却无法发觉,很容易造成电击事故!如果接地,就可以带动保护装置跳闸!