地下室为人防,而地下室顶板为转换层时怎么设计?

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果地下室为人防,转换层在2层或以上时,我这里的做法是地下室顶板按普通设计,即不考虑人防荷载,基础也不考虑且顶板可以画得粗点,做到不缺图就行了,反正是人防设计所出图,地下室底板和顶板施工按人防所的施工。但关键是,手上有一工程,转换层在地下室顶板,应该考虑人防荷载吗?如果考虑,转换梁不是大得要命?如果不考虑,那么人防所又是怎么配框支梁的,或者是把我的计算文件给他?让他加上人防荷载?应该说顶板是按人防施工,出了问题,我是不用负责的。不知前辈们是怎么做的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:38:59 | 显示全部楼层
分两种情况:1、不考虑人防荷载,结构材料按正常强度设计2、考虑人防荷载,结构材料按人防情况调整。当上部层数较多的转换,由于人防荷载不作控制,可以不考虑。当地下水位比较高时,水压大,底板大部分都不是人防控制,有经验的设计师直接判断。但人防构造还是要满足的。