总断路器是ABB的4P,现在总断路器下面分了60多个2P的小断路器,全部用于接单相设备,现在测出的电流是L1=85A,L2=90A,L3=90A,N=105A是否正确?N线的电流不是三相电流相加吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
不正确,先不考虑测出的N线电流,先假设你三相电流测量正确,负载为三相四线制供电,经过计算N线电流应为5安计算经过出下:
不妨假设A相电流为A安,相位角为0;B相为B安,相位角为-120度;C相为C安,相位角为120度。那么,分别分解三相电流的矢量得: 

A相y向电流为Ay1=Asin0=0 
A相x向电流为Ax1=Acos0=A 

B相y向电流为By2=Bsin(-120)=-B(根号3)/2 
B相x向电流为Bx2=Bcos(-120)=-B/2 

C相y向电流为Cy2=Csin(120)=C(根号3)/2 
C相x向电流为Cx2=Ccos(120)=-C/2 

三相Y向电流和:0-B(根号3)/2+C(根号3)/2 
三相X向电流和:A-B/2-C/2 

三相电流矢量和的“模”是: 
根号下{【-B(根号3)/2+C(根号3)/2】*{【-B(根号3)/2+C(根号3)/2】+【A-B/2-C/2】*【A-B/2-C/2】} 
=根号下{3BB/4+3CC/4-3BC/2+AA+BB/4+CC/4-AB-AC+BC/2} 
=根号下{AA+BB+CC-AB-AC-BC} 
这也就是中线电流的大小。 

回到本问题中,A相电流为85A,B相为90A,C相为90A,代入上式: 
根号下{85*85+90*90+90*90-85*90-85*90-90*90} 
=根号下{7225+8100+8100-7650-7650-8100} 
=根号下25 
=5安 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
三相基本平衡啊,不知道测得是哪一段的N线电流,N线怎么会有这么大的电流啊难道谐波电流真的是这么大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
用钳型表钳电缆测出来的,测的是总断路器上端子的电流,ABCN数据测的没什么问题,负载是一些单相的设备,设备都是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:39:00 | 显示全部楼层
现在电子设备用的多,高次谐波平衡不掉,这也是近年选线时要求工作零线线径不小于相线的理由