楼地面不做找平层,而弱电、给水管露出楼地面1--2cm,会影响竣工验收吗?如影响该如何处理?

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼地面不做找平层,而弱电、给水管露出楼地面1--2cm,会影响竣工验收吗?如影响该如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:39:08 | 显示全部楼层
有影响,应该给露出地面的弱电、给水管部分地面下凿1~2cm,将露出地面的弱电、给水管与地面一平
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:39:08 | 显示全部楼层
设计上有问题:不做找平层,而弱电、给水管却要隐蔽在地面中;自相矛盾
找设计部门解决;或就这样直接交工,应该是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:39:08 | 显示全部楼层
影响是肯定的,那看着也不像回事呀?为啥不做找平层呢?净高不够了?那就得看你楼板的厚度和保护层厚度了,若短距离不切断钢筋能隐藏一下最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:39:08 | 显示全部楼层
为什么会露出?是结构施工完再布置的还是忘了预埋?为了不影响竣工验收建议做一层找平层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:39:09 | 显示全部楼层
楼主xilikun的回复
引用:1楼 jdhjy
有影响,应该给露出地面的弱电、给水管部分地面下凿1~2cm,将露出地面的弱电、给水管与地面一平 地面是做压槽的,板的保护层已经没有了,在下凿1~2cm那还是被钢筋挡住了?就是不想做找平层,才向大家讨教的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:39:09 | 显示全部楼层
这样外露是不行的,设计图上是有要求,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:39:09 | 显示全部楼层
应该是没什么问题的,不影响铺装地砖或地板,可以交工验收转下步施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:39:09 | 显示全部楼层
预埋管怎么会露出地坪层了呢? 这个肯定影响竣工验收的, 若是商品房的话,无法交房的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:39:09 | 显示全部楼层
这种现象是不能交工的,怎么能竣工验收呢?首先给水管就不允许从现浇面曾或找平层下面走,可以垂直穿过砼板层,给水管要走墙的;弱电施工说明肯定有规定:暗敷露出来能叫暗敷吗。想不做这找平层,要早点布置施工节点。