海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 813|回复: 1

电线绝缘电阻摇测需要全数进行吗?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线绝缘电阻摇测需要全数进行吗?当然我说的是资料

是从主线到分支每个回路全部做还是抽查做,全写太多了。

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:40:03 | 显示全部楼层
是的 ,相间,相对零,相对地,零对地 从主线到分支每个回路全部做,敷设前一次,敷设完通电前一次。要求监理旁站。实际施工也是这样做的,保证安全,资料要把施工过程反映出来,以后工程出问题的话也有据可查,辛苦点吧,为了你的弟兄们。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:54 , Processed in 0.023211 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表