海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 549|回复: 4

地下室配电间是配除湿机合适还是配空调合适?

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在夏季由于配电间温度较高,配电间位于地下室,地下室空气温度较低,出现返潮现象,楼板上结有水珠,高压配电柜面板也会结水珠,很多仪表及接线桩头锈蚀严重,低压侧配电柜则不严重,在配电间不知道是配除湿机还是配空调,防潮效果哪种好?
回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:40:21 | 显示全部楼层
一个10KV变电站(4台630KVA变压器),在机械通风装置还没有具备运行的情况下,在该变电站内放了4台家庭用小除湿机,分散放置,效果非常好,顺利实现正式送电.后来,在机械通风装置完工后,在夏天雨季,一般每天打开风机,运行约半个小时,除湿机开2台即可,效果很好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:40:22 | 显示全部楼层
配换气扇+除湿机,一般来讲是比较常见且费用较低的做法

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:40:22 | 显示全部楼层
高压配电柜内有加热器是配电柜潮湿分析的主要原因,温度较高,遇到热空气会产生结露,周围空气温度较低,严重时可以看到配电柜内一斑板上有水流下,虽有一台除湿机但效果不佳,如果用排气扇加速周围冷空气的流动,是否会加重结露现象?在低压侧配电柜情况要好很多,是否有道理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:40:22 | 显示全部楼层
一般采用空调  再加上几个排风扇 采用微电脑控制配电柜 在高峰期自动开启
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:09 , Processed in 0.023204 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表