水平施工缝不满足抗剪承载力要求,如何调整?

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
9度地区的剪力墙一般都会出现水平施工缝不满足抗剪承载力的现象,高规条文7.2.13中有关于水平施工缝不满足的调整措施,但很难计算出加多少插筋,水平施工缝才能满足抗剪承载力的要求??
回复

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 20:41:20 | 显示全部楼层
水平施工缝满足不了可以做成V型平面施工缝 施工时下段应竖向预插钢筋,接口做成V字型,上段施工时接缝处要凿毛并清理干净
然后按规范要求刷涂连接水泥浆,然后浇注上部。