市政只有一路进水是否做消防水泵房

[复制链接]

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s

我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
请高手指点!谢谢!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:42:06 | 显示全部楼层
要做水泵房
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:42:06 | 显示全部楼层
这个必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报