外墙保温具有不透水性为什么还会有渗水现象?

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙保温具有不透水性为什么还会有渗水现象?
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
是啊,一般是基层处理要先做完防水后才可以进行保温系统的施工,渗水的话说明你前面的施工应该没做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
检查一下你的女儿墙部位土建有没有收口,这里不收口的话也是容易渗水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
目前外墙保温材料一般为XPS或EPS板,材料本身是防水的,漏水的原因分析有两方面产生的:一方面是板块粘贴时,板块与板块的拼缝较大没有进行处理,抗裂砂浆不防水,外墙面装饰(涂料或贴砖)做的不好出现细小裂缝雨水会沿着裂缝渗入XPS或EPS板上,水沿板块的接缝处深入基层,沿墙体(螺栓孔)渗入另一方面是门窗洞口周边封闭不严出现渗漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
这与施工工艺有关系,是内层的抹灰及外层的保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

2

帖子

17

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
17
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
关键是接缝、收口、细部处理及防水底涂没涂刷严密
回复 支持 反对

使用道具 举报

173

主题

8

帖子

1

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
外墙渗水应该是我们建筑的质量通病,就像考试不能考100分一样,绝大多数都有这样的缺陷,和外墙体系中的任何一层都有关系,包括砌体、抹灰找平层、保温层、饰面层(瓷砖饰面和涂料饰面)等,外墙经受雨淋过程中只要有薄弱环节就会出现渗水现象,而且产生渗水后渗水点不易找到,难于治理
回复 支持 反对

使用道具 举报

100

主题

5

帖子

29

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
29
发表于 2014-5-17 20:42:29 | 显示全部楼层
保温墙体渗水原因:1 板缝处渗透进去的;2 阴角处,特别是飘窗根部积水(施工时无泛水)3 女儿墙上端未处理,雨水直接进入;4 空腔内温差,形成结露的表面温度造成