发表于 2014-5-17 20:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯迫降是几条线?是跟烟感的那些线连在一起的吗?还是另外再加几条线到消控室?
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:43:11 | 显示全部楼层
一般是将大楼消防信号线接到电梯机房,通常是24伏的,当大楼有火灾时,消防信号线动作此时变成有24V电压输出,这个电压需要接在继电器上的,通常这个继电器是在机房电梯控制柜里的,当24伏电压的继电器吸合时,继电器本身的常开或常闭导通电梯内部的消防开关接线,(需找出消防开关的两根线然后接在继电器的输出或输入)就实行和大楼消防的联动了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:43:11 | 显示全部楼层
我不知道你说的信号线是什么线号线,迫降控制线应该就是你说的信号线吧,是指从消控中心消控主机出来的迫降信号线,
当大楼发生火灾时候,火灾的信号首先通过烟感什么的传递给消控主机,然后消控主机接受指令后,再发出消防广播、非消防电源切断、排烟风机、新风送风机和电梯迫降信号给相应的机器
你只要将信号线敷设到消控中心就好了