轻钢龙骨吊顶工程施工工艺
A、龙骨安装
(1)检查安装吊顶龙骨的基体质量,应符合现行国家标准规定。
(2)根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差K5MM。
(3)主龙骨吊点间距900-1200,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置的标高。
(4)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300MM,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆,以保证吊顶质量。
(5)吊杆应通直并不足够的承载能力。当预埋的吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均为饱满。
(6)次龙骨(中或小龙骨,下同)应紧贴主龙骨安装。当用自螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在宽度不小于40的次龙骨上。
(7)根据板材布置的需要,应事先准备尺寸合格的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1MM。
(8)边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。
(9)全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装。明龙骨应目测无明显弯曲。通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧夹紧。
(10)检查安装好吊顶骨架,应牢固可靠。
B、石膏板安装
(1)板材应在自由状态下进行固定,防止出现弯棱、凸鼓现象;
(2)纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设;
(3)自攻螺钉与、纸面石膏板边距离;面纸包封的板边以10-15MM为宜,切割的板边以15-20MM为宜;
(4)固定石膏板的次龙骨间距一般在300-600MM;
(5)钉距以150-170MM为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50MM的部位另安螺钉;
(6)石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理;
(7)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时作业;
(8)螺钉头宜略埋入板面,并不使纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;
(9)拌制石膏腻子,必须用清洁水和清洁容器。
C、胶合板安装
(1)胶合板用钉子固定,钉距为80-150MM,钉长为25-35MM,钉帽应打扁,并进入板面0.5-1.0MM,钉眼用油性腻子抹平;
(2)胶合板用木条固定时,钉距不应大于200MM,钉帽应打扁,并进入板面0.5-1.0MM,钉眼用油性腻子抹平。
D、金属装饰板安装(包括各种金属条板、金属方板和金属格栅)
(1)条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂,也可增加主龙骨,主龙骨间距不大于1.2M,条板吊顶龙骨形式应与条板配套;
(2)方板吊顶次龙骨分明装T型和暗装卡口两种,根据金属方板式样选定次龙骨,次龙骨与主龙骨间用固定件连接;
(3)金属格栅的龙骨可明装也可暗装,龙骨间距由格栅做法确定;
(4)金属板吊顶与四周墙面所留空隙,用露明的金属压缝条或补边吊顶找齐,金属压缝材质应与金属面板相同。
|
|