假设一个变压器的中性点接地在变压器的附近,引出TN-S系统只给一个用电设备供电(用电设备在距离超过20米远的地方,或者更远的地方)供电设备外壳接PE线,假设设备对大地的绝缘的那么如果发生单相绝缘破损,那么设备外壳应该带电,此时的电位对中性点的电位是可以计算出来的。我所想说的是 假设断路器不能分断这个故障电流。人体站在这个位置的“地”,触摸到带电的设备外壳。是否会发生触电危险呢?请做出具体的说明。本人认为这个故障设备所在的“地”应该与中性点的地没有任何电气联系。
回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:43:23 | 显示全部楼层
只要变压器的接地电阻满足要求(小于1欧姆),人体就不会发生触电危险,此时人体和接地线形成并联回路,人体电阻加鞋子与大地接触电阻远大于接地导线接地电阻,人体分担的电流很小,不会构成伤害,这本来就是接地保护的原理和意义所在
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:43:23 | 显示全部楼层
如果设备外壳接了PE线而外壳放电时 断路器不能跳闸 人站在设备的地方触模设备会触电 因为有电压存在  要是长时间不能跳闸这是短路现象会烧毁线路
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:43:23 | 显示全部楼层
会发生触电危险因为我们将大地电势设为0,设备带电后,与大地存在电势差(电压),电压除以人体电阻(一般几百欧),就是流过人体的电流,这一电流远超过人体能承受的电流。这样就发生触电