海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 870|回复: 13

柱子钢筋偏位的处理方法有哪几种?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子钢筋偏位的处理方法有哪几种?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
其实没有太好的办法如果偏位较少的话,就按1:6的角度矫正过来好了。如果偏位较大的话,采用植筋的方法较可行;或与设计部门联系适当加大柱子的断面较可行。
采取向下凿楼板的方法要看结构是否允许。砖混结构还可以;如果是框架结构的话,框架柱根部框架梁的钢筋比较多,根本凿不下去,同时也破坏了框架的结构;最好不要使用此法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
柱钢筋偏位处理

放完线,,把钢筋搞好放好的线中
如果柱钢筋偏位,应在顶板钢筋绑扎后适时调整,如果顶板打完灰后,柱钢筋还偏位,应在放完线后,按1:6比例调整到位,必要时可将柱根处顶板混凝土向下剔剔

柱钢筋偏位尚在柱框范围线内,可以在与水平结构的端部稍做弯曲调整过来,若比较严重,则可以在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋与原偏位钢筋绑扎搭接

在现场因为梁钢筋的限制,一般不会偏出柱的范围,不严重的可以机械将其弯至适当位置,严重的只有搭接焊了。个人觉得将柱根处往下凿,作用不是很大,因为:一、不知道开始弯曲的位置,二、楼板已打再凿难度较大,三、凿完混凝土后对钢筋等的处理比较麻烦。其实在施工过程中就应该进行控制,如打柱时在验收柱的几何尺寸时应注意柱顶钢筋有否偏位,绑扎梁的钢筋时也不应过分弯曲柱纵筋(如果是因为设计所导致应在图纸会审时提出),且在梁、板混凝土施工前应将柱筋点焊一下最好梁面加个箍筋(特别是底层)。当然如果施工单位做出来的东西老是严重偏筋,建议要他们梁、柱节点内按要求做柱箍筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
柱子钢筋偏位一般在楼板部位矫正打弯,钢筋工手中都有大撬棍,就用那个,如果钢筋太粗,40以上的钢筋就试试倒链吧,(估计楼板那点厚度不够用的,只有一点一点回位了,切忌不能打死弯)位移实在太大了可以试试火烤,一般三级钢是可以烤的,烤的时候火候很重要,慢慢来,不能烤化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
一般按照1:6的坡度校正
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
掰弯,但不能完成90度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
首先混凝土浇筑前必须对箍筋采取有效措施进行限位控制位移;浇筑当中派专人看筋确保箍筋不至于位移;当发生位移,可以采取往下剔凿小坑,将箍筋根部调整到边线以内,以1:6打弯将箍筋归位决不能采用加热弯曲,影响箍筋的塑性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
钢筋偏位少了可以调整,偏位多了可以割掉后植筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
放完线后校正钢筋,跑的不厉害的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:44:05 | 显示全部楼层
偏位不多的话直接就钢筋工用板手给调过来就行,如果差得多又在柱子里面的话,那就另外加一根带锚固的同等级的钢筋绑扎搭接在一起,若偏向外面太多,可以用植筋的做法,当然植筋前提要砼强度满足要求