现在要现浇跨长24米宽80cm高2.5米的梁  有的说要分两次打  不知道这样可不可以,这条是屋面梁请高手帮忙。

回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
应该设计为桁架梁或薄腹梁比较合适
不论是与不是,分几次浇筑不是关键问题:关键问题是梁的跨度超过了18米,就属于“超一定规模的危险性较大的分部分项工程”需要编制专项施工方案;专项施工方案还需要组织专家进行论证。程序较复杂的。
具体请参阅《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)
还有一点比较重要:模板的起拱一定要取上限,否则拆模后,梁会出现挠度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
我发一份《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)
给你参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
2楼说的不错我!
我补充一下:
1、跨度24米超过了18米,支模方案需要经专家认证通过才行(含安全措施方案
2、砼施工方案也是经过专家认证的。一般是分层浇筑(400厚每层),在上层砼初凝以前再浇筑下一层砼,一直到全部施工完成。
3、梁起拱是千分之3.
4、施工操作平台必须做好 。安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
这确属危险性较大分项工程,应做专项方案并组织专家论证可能要涉及到模板高支架、大体积混凝土等方面的内容,更重要的是高支架,必须有充分保证,方案中要有支撑架体及模板搭设详图及节点,要有力学验算及安全措施等,砼应一次浇筑完成尽可能别留施工缝,可按大体积考虑,斜面分层浇筑,分散水化热,必要时可在梁内设冷凝管以降低砼浇筑后内部温度,以防砼内外温差形成的温度应力对结构砼形成伤害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
按照规范要求的施工缝留置方法应该可以啊,尽量一次打
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
夜宿寒林说的不错,也很热心好多提问都有他的回复,很活跃啊。在此问一句你是男是女啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
注意起拱