管道排水工程监理细则
(一)、施工前质量控制
1、施工单位应提交以下资料
(1)、测量放线成果。
(2)、施工方案。
(3)、配合比设计。
(4)、成品,半成品出厂合格证。
(5)、水泥出厂合格证,化验单。
(6)、钢筋出厂合格证,试验报告。
(7)、砖出厂合格证,试验报告。
(8)、机械设备年检证明。
(9)、现场组织机构及人员证明
2、应督促施工单位完成以下工作
(1)、探明地下管线、设施情况,并加以保护。
(2)、探明地下水位、土质情况,并制定应对措施。如:坑槽支护、排水、降水。
(3)、与有关单位部门协商,组织好现场交通,因开挖可能造成现场交通受阻。
(4)、落实机械、设备、人员、材料的组织。
(5)、落实安全、文明施工、环保的保证措施。
(6)、落实与其它管线施工单位的协调、沟通。
(二)、沟槽开挖,施工中质量控制
(1)、开挖断面应符合下表:
槽底宽度(工作位)    边坡
管径(mm)    每侧工作宽度(mm)    土质    坡度
           槽深?3m    槽深3?5m
200?500    0.4    砂土    1:0.75    1:1
600?1000    0.5    亚砂土    1:0.5    1:0.67
1100?1500    0.6    亚粘土    1:0.33    1:0.5
1600?2000    0.8    粘土    1:0.25    1:0.33
(2)、督促施工单位注意以下内容:
a、有地下管线、设施段避免使用机械开挖。
b、开挖可能影响附近建筑物,电杆等的安全时,应采取预防措施,重要措施应合同设计单位共同研究确定。
c、弃土应堆放在距槽边1m以外,沟槽两侧不能满足堆土需要时,应即时清运。
d、机械挖土应即时测量槽底高程和宽度,并预留20cm不挖,待人工清挖以确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,严禁超挖,防止少挖。
e、软弱地质情况地段,地下水位较高地段施工时,应尽量缩短开槽长度,加快施工进度,减少槽基裸露时间。采用防雨水,排明水,降地下水,加强支护等措施,确保槽基不蠕动、不破坏、不坍塌。
(a)、降低地下水位的方法有:排水井排水、井点排水及深井泵排水等。
(b)、沟槽支护方法有:单板撑、井字撑、稀撑、横板密撑、立板密撑、企口板桩等。
f、沟槽内作业人员均需佩带安全帽。
g、沟槽内防水不得乱排,加强环保意识。
h、已开挖的沟槽边应设必要的防护警示设施,以确保施工人员及行人车辆安全。
(三)、施工后质量控制
(1)、沟槽充许偏差应符合下表:
序号    项目    充许偏差(mm)    检验频率    检验方法
           范围    点数    
1    △砼抗压强度    ?设计要求    100m    1组    规范要求
2    垫层    中线每侧宽度    ?设计要求    10m    2组    挂中心线用尺量每侧计1点
       高程    0
-15    10m    1组    水准仪
3    平基    中线每侧宽度    +10
0    10m    2组    挂中心线用尺量每侧计1点
       高程    0
-15    10m    1组    水准仪
       厚度    ?设计要求    10m    1组    用尺量
4    管座    肩宽    +10
-5    10m    2组    挂中心线用尺量每侧计1点
       肩高    +20    10m    2组    水准仪,每侧计1点
5    蜂窝面积    1%    两井之间(每侧面)    1组    用尺量蜂窝总面积
(2)、施工单位应提交资料并签证。
a、沟槽开挖隐检记录。
b、沟槽开挖分项工程报审表。
 c、工序质量评定表。
(四)、平基、管座施工中质量控制
(1)、检查沟槽开挖分项质量证明及签证。
(2)、检查沟槽是否清理干净,无烂泥、杂物、无积水。
(3)、督促施工单位复核中线及检验控制桩高程,并提交预检表。
(4)、检查支模是否符合要求。
(5)、督促施工单位按要求捣制平基砼管座,严禁带水浇砼。
(6)、施工单位现场制作砼试件。
(7)、雨天施工须有防雨遮盖.
(五)、平基、管座施工后质量控制
(1)、充许偏差应符合下表:
序号    项目    允许偏差
1    △混凝土抗压强度    必须符合规定
2    垫
层    中线每侧宽度    不小于设计规定
       高程    0,-15mm
3    平
基    中线每侧宽度    +10mm,0
       高程    0, -15mm
       厚度    不小于设计规定
4    管
座    肩宽    +10mm,-5mm
       肩高    ±20mm
5    蜂窝面积    1%
(2)、施工单位提交以下资料及签证:
    a、砼试件试验报告。
    b、隐蔽记录。
   c、分项工程报审表。
d、工序质量评定表。
e、排水管道基底情况检查表
(六)、管道安装施工中控制
(1)、检查平基层有无因沟槽滑塌 、涌泥等造成平移、扭曲、破坏。
(2)、检查进场管材是否符合质量要求。
(3)、检查施工单位机械、人员及工艺落实情况。
(4)、检查施工单位对中线,高程的复核结果严禁出现反坡 、倒流水。
(5)、管道安装必须从下游向上游进行,承插式砼管承口向上游,插口向下游。
(6)、检查管道是否垫稳,缝宽是否均匀,管道内有无泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。
(7)、检查相邻管错口是否符合规范要求。
(8)、检查管道相交处,管道与检查井相交处,管道外露是否超长。
(9)、管道接口是否按规定进行。
(七)、管道安装施工后控制
(1)、安管充许偏差应符合下表
(2)、施工单位提交以下资料并签证。
    a、隐蔽工程记录
    b、分项工程报审表
    c、工序质量评定表
(八)、闭水试验施工中质量控制
闭水试验一般要求:
(1)、在管道回填前进行。
(2)、在管道灌满水后24h进行。
(3)、上游水头2m或至井口。
(4)、两井间上游管口砌砖封口3天后进行。
(5)、允许渗水量符合规范要求。
(6)、闭水不合格时,查找原因,重新再做。
(九)、回填施工中质量控制
(1)、管道安装隐检记录。
(2)、闭水试验结果。
(3)、回填材料合格证。
(4)、督促施工单位按要求进行对称回填,用水冲插密实或分层压实。
(十)、回填施工后质量控制:
(1)、回填土压实标准应符合设计或规范要求。
(2)、审查回填土的压实、实验报告。
|
|