请教冷水机并联的问题

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台工业冷水机,供一套工业设备的循环冷却,冷水机功率为30hp,内置冷冻水泵为gd80-21,冷冻睡主管道为80mm 现扩充生产加装一套工业设备,因不想另外加装一套管道,故在原冷冻管道并联一台工业冷水机。另一端则并联新的生产设备。 冷水机的型号同为30hp,冷冻水泵亦同为gd80-21,管道布变(80mm)情况下,是否可行?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:48:05 | 显示全部楼层
不行,1、原冷冻水管道小(支持1楼观点)2、两台冷冻水泵同系统同时运行流量大管道小水阻增加,流量不能满足,机组、水泵工作不稳定极易出现机组频繁开停和水泵故障。建议更换管道并将水泵更换成一台的大泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:48:05 | 显示全部楼层
150KW以上最好用DN100管,60HP风冷制冷量大概有180KW,可用DN80管,水冷最好换DN100管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:48:05 | 显示全部楼层
条件不详,不能贸然得出结论,建议对原系统进行水利工况分析,画出水压图,分析原系统运行流量有无富裕,共用管道(80mm)的压降及其在总压降中的占比,等等,最后测算并联一台设备的情况,得出正确结论
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:48:05 | 显示全部楼层
管道直径不变,并联装机,增加一倍流量,管路损失增加较多,末端压力不足,方案不可行,如果管路确实难以更换,建议换一台高扬程的泵,并联泵工作不稳定!