消防报警线路的敷设问题?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防规范明确规定不同用途或不同功能单元回路的线路不应辐射在一根管内.但设计时往往消防栓启泵按钮回路用的是四芯或五芯电缆,那平面敷设时,即包括信号回路又有控制电源回路报警信号回路与联动电源回路是否可以共管呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:48:11 | 显示全部楼层
这问题讨论过多次了
1、报警系统:
报警(联动)线:2线;24V电源线:2线(有源时增加)--2或4线
2、联动系统:
起泵:2线,点亮启泵灯:2线--3或4线(共用公共线时:3线)
火灾自动报警系统和联动系统,路由不同,一般分管敷设。都是24V,共管也可以。

2楼“消防栓启泵按钮设计的是KVV5*1.5mm2电缆,但设计时平面报警是分管敷设,包括:两根信号线,两根24v电源线,一根回馈报警联动线”
-两根信号线:应该是报警信号总线。就是正确的。
5楼“消火栓按钮是3颗线,DC24V的3颗,一颗信号,一颗起泵线,一颗公共线。”
-没有问题。
5楼“ZR-RVS-2x1.5-SC15+ZR-KVV-5x1.5-SC20-WC”
-前面报警总线,后面是联动线,多1线备用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:48:11 | 显示全部楼层
设计时一般都标成一个路经,可施工过程中,他们所穿不是同一个管子,如果穿了同一个管子,需要向建设单位提出图纸绘审,进行更改,应当分别布管,不然信号线会受到起动电源线的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:48:11 | 显示全部楼层
一般这样的,ZR-RVS-2x1.5-SC15+ZR-KVV-5x1.5-SC20-WC,但是我看了一篇文章,说消火栓按钮是3颗线,DC24V的3颗,一颗信号,一颗起泵线,一颗公共线也不知道怎么回事,我看很多的设计都不是这样的,我们这里电气负责人坚持让这么设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:48:11 | 显示全部楼层
起泵线是24V的可以穿在一起,起泵线是220V的信号线用屏蔽线就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:48:11 | 显示全部楼层
我们做的都不共线管,要分开的
回复 支持 反对

使用道具 举报