基础接地隐蔽验收记录、检验批可以和接地电阻测试记录一起报验吗?
 
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:48:19 | 显示全部楼层
不可以,这是概念性的错误因为接地电阻的测试是第一位的,隐蔽是第二位的,报检验批是第三位的。首先是接地系统是否按设计要求去实施,如接地施工使用的材料、施工部位、连接形式符合设计要求后,进行接地电阻值测试,工程监理旁站,不符合要求,重新施工,符合要求后填写实测记录,工程监理签认,工程隐蔽再经工程监理检查符合设计要求的接地装置同意后才能进行隐蔽并填写隐蔽工程验收记录。所以说,接地装置的检查和接地电阻的测试是工程隐蔽的前提,至于检验批,在提供接地电阻测试记录和提供接地装置符合设计要求隐蔽工程验收记录的前提下,可根据工程量大小和同一个工程的其他同类接地工程构成检验批,如就这一个也可做为一个检验批。在工程报验时,提供已签认的接地电阻测试记录和工程隐蔽验收记录,做为检验批的依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:48:19 | 显示全部楼层
同一天完成可以一起报的,不是同一天完成的事要单独作报审
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:48:19 | 显示全部楼层
基础分部工程,应该是一起报的,我说的可不是主体结构完成的那一次电阻测试,基础分部分项工程的隐蔽工程验收资料应予实际进度是同步的
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:48:19 | 显示全部楼层
接地电阻不合格可以做辅助接地极,可以不一起报
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:48:19 | 显示全部楼层
隐蔽验收时应该还具备测量接地电阻的条件
大家好才是真的好
回复 支持 反对