发表于 2014-5-17 20:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个寒冷地区(最低-30度)的三层建筑,勘察报告建议用毛石基础,但听人说毛石基础要注意受冻,不知是不是这样?另外,该地区的地下水位在1.5米左右,这样是否会对施工产生影响?毛石分干砌和浆砌,应该用哪种?另外还有哪些需要注意的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:48:38 | 显示全部楼层
毛石基础是可行的,在有冻胀土的地区,埋深必须按我国季节冻土标准深线图确定外,还需采取相应的防冻措施施工和使用期间应采取排水防冻措施。阶梯型毛石基础的每边伸出宽度不大于200mm,M5.0以上水泥砂浆砌筑。每级台阶不少于2皮毛石,必须采用浆砌毛石。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:48:38 | 显示全部楼层
每阶最小高度400,每阶每边最大宽度(比上一阶宽出宽度)200,顶层宽度一般不小于600(再小施工有难度),其它的规范里都有,干砌的方法只有私人自己做(不进行正规设计),正规设计毛石基础都要浆砌其它没有什么了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:48:38 | 显示全部楼层
除上述砌筑要求外,还应注意毛石基础的高宽比应满足 构造手册中刚性角的要求因为毛石基础属于刚性基础, 不能受拉,若台阶每边最大宽度太宽,则毛石基础会受拉, 不安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:48:38 | 显示全部楼层
这么冷的地区,毛石作基础还是可行的,因为混凝土基础抗冻等级提高很难,毛石抗冻至少F150以上另外应该用浆砌石,增加基础的完整性
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:48:38 | 显示全部楼层
最小高度400,每阶每边最大宽度(比上一阶宽出宽度)200,顶层宽度一般不小于600(再小施工有难度