2层框架楼,为条形基础,施工缝怎么留取?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要施工2层框架结构的楼房,为条形基础,该在什么位置留取施工缝,施工的流程是什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
条形基础留取施工缝的位置应与框架梁基本一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
尽量不留垂直施工缝,如果必须留的话,就留在跨中1/3范围内
水平施工缝留在基础顶、框架梁底、现浇面顶即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
如果地基好,楼层重量不大,可不留施工缝当然还要看长宽比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
浅基础可以不设施工缝的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
不知道你是说水平缝还是竖向缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
习惯上水平施工缝可以留在基础顶面,框架梁的梁底但是许多震害表明柱的梁底部位是地震破坏的多发部位,将施工缝留在这个部位,将给抗震留下很大的安全隐患。因此科学的方法是应将施工缝留在抗震柱上端箍筋加密区一下至层高中部的内力较小范围。
至于垂直施工缝,一般情况下是不必留设的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:49:26 | 显示全部楼层
二层框架结构楼层不必留伸缩缝
回复 支持 反对