弧形闸门,牛腿垂直方向没有配箍筋?

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧形闸门牛腿为1*1*1,8m(伸出闸墩1m),设计单位没有在垂直方向布置箍筋,感觉好像比较单薄,请问是否要配箍筋?
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:49:56 | 显示全部楼层
在水工混凝土结构设计规范(SL/T 191-96)第10.9条中有弧门支座的计算这一部分采用抗裂设计也是考虑结构的耐久性。一般设计的关注重点都是扇形筋,容易忽略这一部分的配筋是否合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:49:56 | 显示全部楼层
按照水工钢筋砼设计规范,垂直向箍筋可不配,只有当弧门支座较大时才需要配
弧门支座配筋用的是抗裂设计,比较保守的。我看过很多少配了钢筋或配筋方式不正确的支座,均运行正常。

回复 支持 反对