海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 512|回复: 8

抗震KZ 施工缝的留置问题

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我监理和我看到的项目,100%的施工缝都留在了梁底、板面,而且是一层两个施工缝,我问了设计人员,他们也没有明确的说法施工单位就是为了施工方便,而把安全隐患抛到一边,不知各位同行有什么好的办法或是你们是怎么解决这个问题的?你作为监理该咋办?请指点,谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
如果是因为现场施工工艺或某些因素的影响而不能一次整体浇筑,上面所说的位置是允许和完全正确的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
一般柱子施工缝宜留置在基础的顶面,梁或吊车梁牛腿的下面,吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面
框架柱施工缝应留设在层高的三分之一处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
请问一楼,KZ弯矩的反弯点通常在每层柱 的中部,其附近内力较小,施工缝完全可以留在此位置,也是可行的,只是施工麻烦,当然,如果是非抗震设计,施工缝留在柱的任何位置都可以,因为他主要承受重力作用,横向水平力(包括风力、地震作用力)未考虑梁底部位,是地震破坏的多发部位,是结构的重灾区,将施工缝留在此部位,将给抗震结构留下很大的安全隐患。人家地震死2000多,而我们10来万,不能不说没这方面的原因,你说是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
"施工缝都留在了梁底、板面,而且是一层两个施工缝",你看过规范了吗?这没错,规范允许的,懂吗?不能责怪"施工单位就是为了施工方便,而把安全隐患抛到一边".显然你是新手.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
问题与“抗震KZ 施工缝的留置问题”无关
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
请问六楼,规范上是不是规定施工缝要留在结构内力较小处,那抗震KZ的内力较小处在何部位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
你说的位置是允许的,只是再次浇筑的时候把接触面凿毛处理就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:50:49 | 显示全部楼层
楼主19641970的回复
引用:1楼 yakelo
如果是因为现场施工工艺或某些因素的影响而不能一次整体浇筑,上面所说的位置是允许和完全正确的! 我知道不可能一次从底层浇筑到顶层,我只是想问,在地震时最易遭破坏的部位一层留俩施工缝(梁底、板面,再梁底,板面···········),规范也是允许的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 05:31 , Processed in 0.029265 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表