海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 550|回复: 1

斜交剪力墙施工问题

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙斜交部位有暗柱,Q外侧水平分布筋应连续通过阳角,内侧水平分布筋在阴角锚固,在施工现场发现,施工单位把外侧水平分布筋、内侧水平分布筋全部锚固在斜交部位暗柱内,锚固长度已达到标准,本结构三级抗震,请问,这对结构有啥影响或是有啥危害?请指点,谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 20:51:07 | 显示全部楼层
严格地说是不可以的,虽然锚固长度达到标准,因为锚固筋的数量过多造成抗剪能力降低,万一有地震来临,容易出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 05:14 , Processed in 0.020930 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表