电动机及消防设备电源箱应设漏电报警主开关?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电信号应以何种方式报警呢?但规范规定:电动机及消防设备配电箱总断路器应有漏电保护功能,且漏电时应作用于信号而不应作用于跳闸
 通常采用的两种方法:
 1:对于没有设置火灾自动报警系统的建筑,将报警信号引至值班室(或经常有人的地方)设蜂鸣器,但需要另给蜂鸣器引电源。
 2:对于设有火灾自动报警系统的建筑物,通过地址模块将漏电信号接入消防二总线,漏电情况发生时通过火灾报警控制器报警,但易造成火警的误会。
 还有什么比两种方法更完善更好的办法吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
4.6 报普式剩余电流保护装置的应用
对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置如:
a) 公共场所的应急电源、通道照明;
b)确保公共场所安全的设备;
c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;
d)防盗报警的电源;
e)其他不允许停电的特殊设备和场所。
为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报誓式剩余电流保护装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
电气只要预留出触点,剩下的消防就解决了,这应该是消防斑块的东西,大多也是这两种,像地下车库或商场一般都有消防联动控制中心,引给他们就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
1、漏电开关报警附件的电压等级是可以选择的,可选设计常压(220V)的告警系统
2、设置单独的探测回路。如果设备较多,考虑成本,是否可以用简易型的区域系统独立设置,然后用RS485总线接入控制中心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
楼上说:规范规定:电动机及消防设备配电箱总断路器应有漏电保护功能,且漏电时应作用于信号而不应作用于跳闸哪本规范有此规定?
回复 支持 反对