火灾报警按扭及感烟探测器是否应设在高层住宅的电梯前室?

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
18层住宅的感烟探测器及火灾报警按扭是否应设在电梯前室?
回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
高规是这么规定的:
9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。
注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。

新民规是这么规定的:
19层以上的高级住宅和多层高级住宅应按照《火灾自动报警系统设计规范》设置火灾自动报警。

住宅建筑规范也有规定:35层及以上要设置消防报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
属于<<高规 >>二类建筑,18层住宅的电梯前室应设计感烟探测器及火灾报警按扭,还要设计排烟阀,正压送风,电源强切,消火栓
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 20:51:34 | 显示全部楼层
属于<<高规 >>二类建筑,18层住宅的电梯前室应设计感烟探测器及火灾报警按扭,还要设计排烟阀,正压送风,电源强切,消火栓
赞成,但是对于采用自然通风(排烟)和采光的电梯前室就可以不设置感烟探测器